Перейти к содержимому

    •  
    Фотография

    стройка


    • Авторизуйтесь для ответа в теме
    Сообщений в теме: 1239

    #561 Вехомечтатель

    Отправлено 17 октября 2017 - 22:11

    Вехомечтатель
    • Commercial
    • 22 510 сообщений
    • Юбилейный МО

    • ОФБ Спорт 6VD1

    1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было :pleasantry: , чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте.

    Запас карман не тянет :giggly:



    #562 andira2002

    Отправлено 17 октября 2017 - 22:14

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было :pleasantry: , чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте

    Чтобы не втыкали,стоят автоматы га 10ампер.
    Ибо нефиг....
    У нас 3 кв на дом,...
    Я беру больше,но 8 кв.предел,счетчик не потянет.

    #563 Kuzmich

    Отправлено 17 октября 2017 - 22:35

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был

    Да нет у меня никаких люстр... :dntknw: Изжил как класс.
    80% люминесцентные светильники или встроенные в потолок
    Или другие пластиковые светильники в которых маломощные светодиодные или другие энергосберегающие лампочки всюду...

    ну тем более куда 2.5 то? Не если одной группой да дом в 3 этажа тогда да.. Там уже по потерям положен будет 2.5

    1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было :pleasantry: , чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте.
    Запас карман не тянет :giggly:

    На розетки постоянно 2.5 именно учитывая коэффициент запаса. Придёт соседка с утюжищем на 3квт! )) и усе))

    Чтобы не втыкали,стоят автоматы га 10ампер.
    Ибо нефиг....
    У нас 3 кв на дом,...
    Я беру больше,но 8 кв.предел,счетчик не потянет.

    Ну.. Вариант конечно. Но тот же фен... Или стиралка.. Да даже бойлер.. Хотя там на бойлер у тебя перемычка)
    8квт?
    40а вводной. А вообще раньше бы в надзоре чётко сказали 32 и ни ампером больше.
    Прямоточный счётчик обычно до 50а тянет.

    #564 andira2002

    Отправлено 17 октября 2017 - 22:39

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    ну тем более куда 2.5 то? Не если одной группой да дом в 3 этажа тогда да.. Там уже по потерям положен будет 2.5
    На розетки постоянно 2.5 именно учитывая коэффициент запаса. Придёт соседка с утюжищем на 3квт! )) и усе))
    Ну.. Вариант конечно. Но тот же фен... Или стиралка.. Да даже бойлер.. Хотя там на Бойлкр у тебя перемычка)
    8квт?
    40а вводной. А вообще раньше бы в надзоре чётко сказали 32 и ни ампером больше.
    Прямоточный счётчик обычно до 50а тянет.

    Боллео ,отопление,вод.насос отдельно,в тех отделе,ещё. Будет тепло-аккумулятор на 200 литров
    Ночной тариф,надо использовать.

    #565 Kuzmich

    Отправлено 17 октября 2017 - 23:09

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был
    Это полюбому. Он позволяет прилично экономить. Жаль ток его границы сдвинули. Пока был с 23 до 8. Было ваше идеально..

    #566 andira2002

    Отправлено 17 октября 2017 - 23:13

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    Это полюбому. Он позволяет прилично экономить. Жаль ток его границы сдвинули. Пока был с 23 до 8. Было ваше идеально..

    Сейчас с 23 до 7.

    #567 Kuzmich

    Отправлено 17 октября 2017 - 23:24

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был
    Значит с 22 чтоль до 8 было..

    #568 andira2002

    Отправлено 17 октября 2017 - 23:28

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    Значит с 22 чтоль до 8 было..

    Так было лучше.

    #569 Kuzmich

    Отправлено 18 октября 2017 - 14:21

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был

    Можно я тут...малость. Все таки про ПВС в сравнении с ВВГнг и нг LS )

     

    Назначение ПВС Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.

     

    Назаначение ВВГнг Кабели ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. При этом кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и они рекомендуются для прокладки в земле с низкой коррозионной активностью и отсутствием возможности механических повреждений и растягивающих усилий. Кабели марки ВВГнг отличаются от базовых марок выполнением оболочки или шланга из ПВХ-пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. LS - лоу смог. Т.е. при горении выделяет меньше дыма чем обычный.

     

    Срок службы зависти от производителя. Но нормативный ПВС в среднем 6-10 лет. ВВГнг - 15-25 лет.

    ВВГ нг  бывает и плоский. За это он чуть дешевле. И иногда плоский более удобен в монтаже. 

    Цена за метр (для примера пусть будет по электромонтажу самое дешевое ГОСТ)

    Возьмем  варианты :

    2х2.5  ПВС - 47  ВВгНГ - 45 ВВГнг-LS - 43

    3х2.5  ПВС - 69  ВВгНГ - 70 ВВГнг-LS - 67

    2х1.5  ПВС - 37  ВВгНГ - 29 ВВГнг-LS - 29

    3х1.5  ПВС - 42  ВВгНГ - 48 ВВГнг-LS - 42

     

    Понятно.. что в зависимости от производителя цены - пляшут. 

    И что же выходит по данной таблице?

    А выходит то следующее. Используя ПВС внутри дома - мы юзаем его не по назначению, уменьшаем срок службы проводки. (понятно что в идеале тот ПВС в штукатурке и 30 лет пролежит, но по нормам то  - замена прописана), нарушаем пожарные нормы если прокладываем ПВС пучками. А если каждую линию отдельно - то добавляем еще и стоимость трубы гофрированной. На каждый метр кабеля - метр трубы. Да. ВВгнг тож в трубу удобнее класть. Но за счет негорючести в трубу можно положить 2-3 группы в зависимости от необходимости , диаметра трубы и сечения кабелей.

    Получаем в случае возгорания - возможность распространения огня по кабелю ПВС. И кучу дыма от горящей изоляции. 

    Дальше - доп расходы на обжим жил ПВСпо ВСН 139-83  (это между прочим 1983 год!! ) . А каждый наконечник стоит копеек 50... если брать в рознице. Плюс по хорошему нужна обжимка Можно и пассатижами. Но если уж делать то нормально ведь делать то нужно.

     

    Как-то так..

    Надеюсь в вопросе "дешевизны" использования ПВС поставим точку.

    На тему сечения 2.5 на свет - ну как бы по цене все видно.

    Лучше разницу пустить на покупку 3-х жильного ввгнг на все розетки и таким образом получить нормальное заземление всех электроприборов.

     

    Ну и так уж... 

    Я мог бы закупить  тот же 3х1.5 по 37 р.м  а 3х2.5 по 50 р.м. при закупке... 

    при этом пвс в тех же сечениях вышел бы по 38 и 60 р.м....



    #570 andira2002

    Отправлено 18 октября 2017 - 15:32

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
    Я намаялся двухжильный в гофру протискивать,а трёхжильный,да ещё и жёсткий......
    Когда уже зашил стены,нашел готовый кабель в гофре уже.2,5х3 жёсткий...
    Но поздно..
    Теоретически,есть возможность поменять провод .пару штук,раскладывал гофру,а потом провод протягивал.

    #571 Kuzmich

    Отправлено 18 октября 2017 - 15:48

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был

    Брр.. мягкий то в гофру - хуже лезет. Упирается.

    Гофру бери с протяжкой и все.

    Если 1-2 метра то и без нее можно - и жесткий проще. 

    Затяжка в гофру. Можно делать одному.

    Отмерял кусок. Отрезал гофру. Один конец стальки крепишь сквозь конец кабеля и заматываешь изолентой... чтоб не цеплялся особо. Другой конец кабеля хоть на узел к неподвижному чему нить. За второй конец стальки - тянешь.

    Лучше на улице делать если куски метров от 10 метров и больше. 


    Нюанс в том чтоб гофру - распрямить и кабель тож. И все прекрасно проетает )



    #572 andira2002

    Отправлено 18 октября 2017 - 16:21

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    Брр.. мягкий то в гофру - хуже лезет. Упирается.
    Гофру бери с протяжкой и все.
    Если 1-2 метра то и без нее можно - и жесткий проще.
    Затяжка в гофру. Можно делать одному.
    Отмерял кусок. Отрезал гофру. Один конец стальки крепишь сквозь конец кабеля и заматываешь изолентой... чтоб не цеплялся особо. Другой конец кабеля хоть на узел к неподвижному чему нить. За второй конец стальки - тянешь.
    Лучше на улице делать если куски метров от 10 метров и больше.

    Нюанс в том чтоб гофру - распрямить и кабель тож. И все прекрасно проетает )

    Так и делал,только у меня куски по 30-40 метров были.так что сложностей хватало.
    Сначала гофру раскатать,потом снять и идти на улицу...зима была однако...
    Потом опять прокладывать..и всё. Зигзагами,в верх,вниз.....чтобы потом нигде ничего не помешало.....
    Теперь вижу,мало проводов в тех.отделе...5 выводов всего,надо было ещё 3 протащить.
    Сейчас,уже всё ,если только по наружке тащить.

    #573 Kuzmich

    Отправлено 18 октября 2017 - 16:50

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был

    Зимой.. да... зимой оно фигово... (

    и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.



    #574 andira2002

    Отправлено 18 октября 2017 - 17:24

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    Зимой.. да... зимой оно фигово... (
    и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.

    Обошлось.

    #575 rockfrog

    Отправлено 18 октября 2017 - 18:21

    rockfrog
    • Members
    • 14 219 сообщений
    • Солнечногорск М.О.

    • Opel Monterey 1993 3.2МТ был.GW H5 2,4MT

    Зимой.. да... зимой оно фигово... (

    и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.

    Помню из практики:100 метров ВВГ 3*1,5 в гофру 16 затягивал с протяжкой.

    Обошлось , гофру не порвал. Но за время протяжки пришлось километра 3 ножками туда-сюда протопать.


    Можно я тут...малость. Все таки про ПВС в сравнении с ВВГнг и нг LS )

     

     

    :yes:  :yes: Я тоже за ВВГ, особенно если дом деревянный, как у меня.

    Световая линия - 3*1,5, силовая - 3*2,5 по помещениям, 3*4 - кухня и ванная. Прокладка в коробе.  На хозблок в гофре под землёй проложил 3*1,5 ВВГ, там две лампочки энергосберегающих и розетка для триммера 600 ватт..

    По цене - да , ВВГ чуть дороже, но это того стоит. :rolleyes:


    Кстати , на даче буду проводку делать нюмовским кабелем в ПВХ трубе.



    #576 Kuzmich

    Отправлено 18 октября 2017 - 18:52

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был
    Нюм круглый. В короба удобнее плоский класть. И влазит больше и ложится аккуратнее.
    А вот обычная гофра в землю - не айс. Только пнд. Хоть гладкая хоть гофрированная. Обычная легко травмируется всяким зверьем,а уж лопатой так ваще. Плюс на солнце быстро теряет свойства.. И в итоге на стыке с землей ломается. Дальше в гофру идёт водичка. Которая потом тордесвенно замерзнув рвет кабель. Да и сам кабель в воде плохо себя чусвует. Пнд обычно делают с выводом в подполье или если вход с фасада, с выводом к цоколю или фундаменту с подъёмом на уровень гдет 0.5-0.7 метра от Земли. Дабы не заметало снегом.ставят коробку в которую вводят пнд, а из неё тянут в гофре уже внутрь дома через стену. Если коробка ip55 и выше то уровень подъёма пнд над землёй можно уменьшать.

    #577 andira2002

    Отправлено 18 октября 2017 - 19:27

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
    На септик пущу вместо гофры,трубу м.п.26 мм.это будет круче всего.
    Только провод ещё не решил какой.
    На насос,на поплавок и на 4 хвоста греющего кабеля.
    Дом на сваях.поэтому,если не лень будет,заведу прямо из дома.

    Сообщение отредактировал andira2002: 18 октября 2017 - 19:29


    #578 Вехомечтатель

    Отправлено 18 октября 2017 - 19:46

    Вехомечтатель
    • Commercial
    • 22 510 сообщений
    • Юбилейный МО

    • ОФБ Спорт 6VD1

    Бойлеры- накопители в основной массе - там ТЭНы  2 кВт !

    Хватает за глаза 100 литров воды нагретой до 60-70 градусов на семью, ты ж еще смешиваешь ее с холодной... И нагрев происходит попутно



    #579 Kuzmich

    Отправлено 18 октября 2017 - 19:58

    Kuzmich
    • OLD_A
    • 40 377 сообщений

    • БЫЛ...Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. был

    На септик пущу вместо гофры,трубу м.п.26 мм.это будет круче всего.
    Только провод ещё не решил какой.
    На насос,на поплавок и на 4 хвоста греющего кабеля.
    Дом на сваях.поэтому,если не лень будет,заведу прямо из дома.

    Не влезет... А греющий то в трубе зачем??
    По идее он же через термостат работать должен? Ну или через выключатель. Тогда тебе нада 3 нитки. 2 силовых 3*1.5 плюс 2*1.5 и один контрольный типа кспв 2*0.5 на поплавок, если поплавок не коммутирует фазу на насос. Схему смотреть нужно. Если поплавок силовой то ему тоже 2*1.5.
    Хотя... 3*1.5 это гдет 3-4х7мм если плоский. 2*1.5 гдет 3-4*5-6мм. По идее должно влезть в 26 мм диаметра.. Если аккуратно сложить и закрепить жгут изолентой хоть в нескольких точках. Но всеж глянь че продают у вас. Померь сечения чтоб в трубу легло

    #580 andira2002

    Отправлено 18 октября 2017 - 20:54

    andira2002
    • Members
    • 10 565 сообщений
    • питер

    • OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2

    Не влезет... А греющий то в трубе зачем??
    По идее он же через термостат работать должен? Ну или через выключатель. Тогда тебе нада 3 нитки. 2 силовых 3*1.5 плюс 2*1.5 и один контрольный типа кспв 2*0.5 на поплавок, если поплавок не коммутирует фазу на насос. Схему смотреть нужно. Если поплавок силовой то ему тоже 2*1.5.
    Хотя... 3*1.5 это гдет 3-4х7мм если плоский. 2*1.5 гдет 3-4*5-6мм. По идее должно влезть в 26 мм диаметра.. Если аккуратно сложить и закрепить жгут изолентой хоть в нескольких точках. Но всеж глянь че продают у вас. Померь сечения чтоб в трубу легло

    Кабель саморегулирующий +5 в верх септика и переливную трубу.
    На откачку,будет кабель греющий,обычный.Будет включатся в зимнее время,вместе с дренажным насосом,включился,оттаял,откачал,выключился
    .(насос 350ватт,кабель250-300ватт).поплавок силовой.(2квт.)
    Трубу у меня много,девать некуда.
    Не пролезет в одну,просунем в две.

    Бойлеры- накопители в основной массе - там ТЭНы 2 кВт !
    Хватает за глаза 100 литров воды нагретой до 60-70 градусов на семью, ты ж еще смешиваешь ее с холодной... И нагрев происходит попутно

    1,5 или 2 х 1 квт.
    Больше на объёмы больше 100 литров

    Сообщение отредактировал andira2002: 18 октября 2017 - 20:43