1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было , чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте.
Запас карман не тянет
Отправлено 17 октября 2017 - 22:11
1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было , чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте.
Запас карман не тянет
Отправлено 17 октября 2017 - 22:14
Чтобы не втыкали,стоят автоматы га 10ампер.1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было
, чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте
Отправлено 17 октября 2017 - 22:35
ну тем более куда 2.5 то? Не если одной группой да дом в 3 этажа тогда да.. Там уже по потерям положен будет 2.5Да нет у меня никаких люстр...
Изжил как класс.
80% люминесцентные светильники или встроенные в потолок
Или другие пластиковые светильники в которых маломощные светодиодные или другие энергосберегающие лампочки всюду...
На розетки постоянно 2.5 именно учитывая коэффициент запаса. Придёт соседка с утюжищем на 3квт! )) и усе))1,5 на розетки маловато ... надо, чтоб с запасом было
, чтоб воткнуть что то мощное без раздумий в любом месте.
Запас карман не тянет
Ну.. Вариант конечно. Но тот же фен... Или стиралка.. Да даже бойлер.. Хотя там на бойлер у тебя перемычка)Чтобы не втыкали,стоят автоматы га 10ампер.
Ибо нефиг....
У нас 3 кв на дом,...
Я беру больше,но 8 кв.предел,счетчик не потянет.
Отправлено 17 октября 2017 - 22:39
Боллео ,отопление,вод.насос отдельно,в тех отделе,ещё. Будет тепло-аккумулятор на 200 литровну тем более куда 2.5 то? Не если одной группой да дом в 3 этажа тогда да.. Там уже по потерям положен будет 2.5
На розетки постоянно 2.5 именно учитывая коэффициент запаса. Придёт соседка с утюжищем на 3квт! )) и усе))
Ну.. Вариант конечно. Но тот же фен... Или стиралка.. Да даже бойлер.. Хотя там на Бойлкр у тебя перемычка)
8квт?
40а вводной. А вообще раньше бы в надзоре чётко сказали 32 и ни ампером больше.
Прямоточный счётчик обычно до 50а тянет.
Отправлено 17 октября 2017 - 23:09
Отправлено 17 октября 2017 - 23:13
Сейчас с 23 до 7.Это полюбому. Он позволяет прилично экономить. Жаль ток его границы сдвинули. Пока был с 23 до 8. Было ваше идеально..
Отправлено 18 октября 2017 - 14:21
Можно я тут...малость. Все таки про ПВС в сравнении с ВВГнг и нг LS )
Назначение ПВС Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
Назаначение ВВГнг Кабели ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках. При этом кабели марок АВВГз и ВВГз применяют для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и они рекомендуются для прокладки в земле с низкой коррозионной активностью и отсутствием возможности механических повреждений и растягивающих усилий. Кабели марки ВВГнг отличаются от базовых марок выполнением оболочки или шланга из ПВХ-пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. LS - лоу смог. Т.е. при горении выделяет меньше дыма чем обычный.
Срок службы зависти от производителя. Но нормативный ПВС в среднем 6-10 лет. ВВГнг - 15-25 лет.
ВВГ нг бывает и плоский. За это он чуть дешевле. И иногда плоский более удобен в монтаже.
Цена за метр (для примера пусть будет по электромонтажу самое дешевое ГОСТ)
Возьмем варианты :
2х2.5 ПВС - 47 ВВгНГ - 45 ВВГнг-LS - 43
3х2.5 ПВС - 69 ВВгНГ - 70 ВВГнг-LS - 67
2х1.5 ПВС - 37 ВВгНГ - 29 ВВГнг-LS - 29
3х1.5 ПВС - 42 ВВгНГ - 48 ВВГнг-LS - 42
Понятно.. что в зависимости от производителя цены - пляшут.
И что же выходит по данной таблице?
А выходит то следующее. Используя ПВС внутри дома - мы юзаем его не по назначению, уменьшаем срок службы проводки. (понятно что в идеале тот ПВС в штукатурке и 30 лет пролежит, но по нормам то - замена прописана), нарушаем пожарные нормы если прокладываем ПВС пучками. А если каждую линию отдельно - то добавляем еще и стоимость трубы гофрированной. На каждый метр кабеля - метр трубы. Да. ВВгнг тож в трубу удобнее класть. Но за счет негорючести в трубу можно положить 2-3 группы в зависимости от необходимости , диаметра трубы и сечения кабелей.
Получаем в случае возгорания - возможность распространения огня по кабелю ПВС. И кучу дыма от горящей изоляции.
Дальше - доп расходы на обжим жил ПВСпо ВСН 139-83 (это между прочим 1983 год!! ) . А каждый наконечник стоит копеек 50... если брать в рознице. Плюс по хорошему нужна обжимка Можно и пассатижами. Но если уж делать то нормально ведь делать то нужно.
Как-то так..
Надеюсь в вопросе "дешевизны" использования ПВС поставим точку.
На тему сечения 2.5 на свет - ну как бы по цене все видно.
Лучше разницу пустить на покупку 3-х жильного ввгнг на все розетки и таким образом получить нормальное заземление всех электроприборов.
Ну и так уж...
Я мог бы закупить тот же 3х1.5 по 37 р.м а 3х2.5 по 50 р.м. при закупке...
при этом пвс в тех же сечениях вышел бы по 38 и 60 р.м....
Отправлено 18 октября 2017 - 15:32
Отправлено 18 октября 2017 - 15:48
Брр.. мягкий то в гофру - хуже лезет. Упирается.
Гофру бери с протяжкой и все.
Если 1-2 метра то и без нее можно - и жесткий проще.
Затяжка в гофру. Можно делать одному.
Отмерял кусок. Отрезал гофру. Один конец стальки крепишь сквозь конец кабеля и заматываешь изолентой... чтоб не цеплялся особо. Другой конец кабеля хоть на узел к неподвижному чему нить. За второй конец стальки - тянешь.
Лучше на улице делать если куски метров от 10 метров и больше.
Нюанс в том чтоб гофру - распрямить и кабель тож. И все прекрасно проетает )
Отправлено 18 октября 2017 - 16:21
Так и делал,только у меня куски по 30-40 метров были.так что сложностей хватало.Брр.. мягкий то в гофру - хуже лезет. Упирается.
Гофру бери с протяжкой и все.
Если 1-2 метра то и без нее можно - и жесткий проще.
Затяжка в гофру. Можно делать одному.
Отмерял кусок. Отрезал гофру. Один конец стальки крепишь сквозь конец кабеля и заматываешь изолентой... чтоб не цеплялся особо. Другой конец кабеля хоть на узел к неподвижному чему нить. За второй конец стальки - тянешь.
Лучше на улице делать если куски метров от 10 метров и больше.
Нюанс в том чтоб гофру - распрямить и кабель тож. И все прекрасно проетает )
Отправлено 18 октября 2017 - 16:50
Зимой.. да... зимой оно фигово... (
и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.
Отправлено 18 октября 2017 - 17:24
Обошлось.Зимой.. да... зимой оно фигово... (
и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.
Отправлено 18 октября 2017 - 18:21
Зимой.. да... зимой оно фигово... (
и гофра мороз не держит.. и кабель.. лопнуть может.
Помню из практики:100 метров ВВГ 3*1,5 в гофру 16 затягивал с протяжкой.
Обошлось , гофру не порвал. Но за время протяжки пришлось километра 3 ножками туда-сюда протопать.
Можно я тут...малость. Все таки про ПВС в сравнении с ВВГнг и нг LS )
Я тоже за ВВГ, особенно если дом деревянный, как у меня.
Световая линия - 3*1,5, силовая - 3*2,5 по помещениям, 3*4 - кухня и ванная. Прокладка в коробе. На хозблок в гофре под землёй проложил 3*1,5 ВВГ, там две лампочки энергосберегающих и розетка для триммера 600 ватт..
По цене - да , ВВГ чуть дороже, но это того стоит.
Кстати , на даче буду проводку делать нюмовским кабелем в ПВХ трубе.
Отправлено 18 октября 2017 - 18:52
Отправлено 18 октября 2017 - 19:27
Сообщение отредактировал andira2002: 18 октября 2017 - 19:29
Отправлено 18 октября 2017 - 19:46
Бойлеры- накопители в основной массе - там ТЭНы 2 кВт !
Хватает за глаза 100 литров воды нагретой до 60-70 градусов на семью, ты ж еще смешиваешь ее с холодной... И нагрев происходит попутно
Отправлено 18 октября 2017 - 19:58
Не влезет... А греющий то в трубе зачем??На септик пущу вместо гофры,трубу м.п.26 мм.это будет круче всего.
Только провод ещё не решил какой.
На насос,на поплавок и на 4 хвоста греющего кабеля.
Дом на сваях.поэтому,если не лень будет,заведу прямо из дома.
Отправлено 18 октября 2017 - 20:54
Кабель саморегулирующий +5 в верх септика и переливную трубу.Не влезет... А греющий то в трубе зачем??
По идее он же через термостат работать должен? Ну или через выключатель. Тогда тебе нада 3 нитки. 2 силовых 3*1.5 плюс 2*1.5 и один контрольный типа кспв 2*0.5 на поплавок, если поплавок не коммутирует фазу на насос. Схему смотреть нужно. Если поплавок силовой то ему тоже 2*1.5.
Хотя... 3*1.5 это гдет 3-4х7мм если плоский. 2*1.5 гдет 3-4*5-6мм. По идее должно влезть в 26 мм диаметра.. Если аккуратно сложить и закрепить жгут изолентой хоть в нескольких точках. Но всеж глянь че продают у вас. Померь сечения чтоб в трубу легло
1,5 или 2 х 1 квт.Бойлеры- накопители в основной массе - там ТЭНы 2 кВт !
Хватает за глаза 100 литров воды нагретой до 60-70 градусов на семью, ты ж еще смешиваешь ее с холодной... И нагрев происходит попутно
Сообщение отредактировал andira2002: 18 октября 2017 - 20:43